一、产品结构示意图
  
二、产品标准
       本产品按GB/T12706《额定电压1kV~35kV挤出绝缘电力电缆及附件》、GB/T 18380-2001《电缆在火焰条件下的燃烧实验》、GB/T17650《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法》和GB/T17651《电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定》标准生产,同时还可根据用户需要按国际电工委员会推荐标准IEC、英国标准、德国标准及美国标准生产。
三、适用范围
       本产品适用于工频额定电压0.6/1kV~26/35kV输配电线路作配送电能之用。
四、使用特性
        · 工频额定电压U0/U为0.6/1kV~26/35kV。
        · 电缆导体的最高允许工作温度:90℃。
        · 短路时(最长时间不超过5s)电缆导体的最高温度不超过250℃。
        · 电缆敷设时环境温度应不低于0℃。
        · 电缆弯曲直径:三芯电缆不小于电缆外径15倍;单芯电缆不小于电缆外径20倍。
电缆额定电压的选择
        · 电缆的额定电压应适合于电缆系统的运行状况,用U0/U(Um) kV表示。 U0-电缆设计用的导体对地或金属屏蔽之间的额定工频电压; U-电缆设计用的导体间的额定工频电压;Um-设备可承受的“最高系统电压”的最大值。
        三相系统用电缆的U0值推荐如下表:

系统电压(U)
kV
系统最高电压(Um)
kV
额定电压(U0)*
kV
A 和 B 类系统
C 类系统
1
6
10
15
20
30
35
1.2
7.2
12
17.5
24
36
40.5
0.6
3.6
6
8.7
12
18
21
0.6
6
8.7
12
18
26
:A类系统──该类系统任何一相导体与地和接地导体接触时,能在1min内与系统分离
      B类系统──该类系统可在单相接地故障短时运行,但在任何情况下最长运行时间不超过8h,每年接地故障总持续时间不超过125h;
      C类系统──不属于A类、B类的系统。

五、电缆的型号

型号
名 称
适用范围
YJE
YJLE
铜芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃电力电缆
铝芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃电力电缆
适用于地铁、核电站、高层建筑等对公共安全要求较高的场合
YJE23
YJLE23
铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装无卤低烟阻燃电力电缆
铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装无卤低烟阻燃电力电缆

 

 