8.7/10kv交联聚乙烯绝缘电力电缆
电缆连续负荷载流量(A)
型号
|
YJV YJLV YJV22 YJLV22
|
芯数
|
单芯
|
三芯
|
敷设
|
空气
|
土壤(K·m/W)
|
空气
|
土壤(K·m/W)
|
ρw
|
ρD
|
ρw
|
ρD
|
1.0
|
2.5
|
1.0
|
2.5
|
截面(mm2)
|
铜
|
铝
|
铜
|
铝
|
铜
|
铝
|
铜
|
铝
|
铜
|
铝
|
铜
|
铝
|
25
|
165
|
130
|
160
|
120
|
140
|
110
|
120
|
90
|
125
|
100
|
120
|
90
|
35
|
205
|
155
|
190
|
145
|
165
|
130
|
140
|
110
|
155
|
120
|
140
|
110
|
50
|
245
|
190
|
225
|
175
|
195
|
150
|
165
|
130
|
180
|
140
|
165
|
125
|
70
|
305
|
235
|
275
|
215
|
240
|
185
|
210
|
165
|
220
|
170
|
205
|
160
|
95
|
370
|
290
|
330
|
255
|
285
|
220
|
255
|
200
|
265
|
210
|
240
|
185
|
120
|
430
|
335
|
375
|
290
|
325
|
250
|
290
|
225
|
300
|
235
|
270
|
210
|
150
|
490
|
380
|
425
|
330
|
365
|
280
|
330
|
255
|
340
|
260
|
300
|
235
|
185
|
560
|
435
|
480
|
370
|
410
|
320
|
375
|
295
|
380
|
300
|
345
|
265
|
240
|
665
|
515
|
555
|
435
|
475
|
370
|
435
|
345
|
435
|
345
|
390
|
305
|
300
|
765
|
595
|
630
|
490
|
535
|
415
|
495
|
390
|
485
|
390
|
435
|
345
|
400
|
890
|
695
|
725
|
565
|
610
|
480
|
|
|
|
|
|
|
500
|
1030
|
810
|
825
|
650
|
695
|
550
|
|
|
|
|
|
|
工作温度℃
|
90
|
环境温度℃
|
40
|
25
|
40
|
25
|
26/35kv交联聚乙烯绝缘电力电缆
电缆连续负荷载流量(A)
型号
|
YJV YJLV YJV22 YJLV22
|
芯数
|
单芯
|
敷设
|
空气
|
土壤(K·m/W)
|
ρw
|
ρD
|
1.0
|
2.5
|
截面(mm2)
|
铜
|
铝
|
铜
|
铝
|
铜
|
铝
|
50
|
245
|
190
|
225
|
175
|
200
|
155
|
70
|
305
|
235
|
275
|
215
|
245
|
190
|
95
|
370
|
285
|
330
|
255
|
295
|
225
|
120
|
425
|
330
|
375
|
290
|
335
|
260
|
150
|
485
|
375
|
420
|
325
|
375
|
290
|
185
|
555
|
430
|
475
|
370
|
420
|
325
|
240
|
650
|
505
|
555
|
430
|
485
|
380
|
300
|
745
|
580
|
630
|
490
|
550
|
425
|
400
|
870
|
680
|
720
|
565
|
630
|
490
|
500
|
1000
|
790
|
825
|
645
|
715
|
560
|
工作温度℃
|
90
|
环境温度℃
|
40
|
25
|
注:ρw-不发生水份千移时土壤热阻系数。
ρD-水分迁移使土壤干枯时土壤热阻系数 |
|